.3. 回復1樓:永宏P(guān)LC控制伺服作原點復歸,為什么速度受伺服表格參數6的控制?lovegcr(2011/10/26 16:06:15) IP:
27.47.205.* DR4088有清空,我用的是富士伺服。驅動器RYC751C3-VVVT2型號,伺服有設置加減速度時間,沒有原點復歸爬行速度設置的。******轉速3000R/P,陳工,你覺得伺服什么參數就會(huì )影響到它的復歸速度?參數6的數值加大到1100以上就會(huì )開始跑過原點位置,1000的數值就剛好在原點,但是速度太慢了。謝謝。
.2. 回復:永宏P(guān)LC控制伺服作原點復歸,為什么速度受伺服表格參數6的控制?lovegcr(2011/10/26 16:05:36) IP:
.1. 回復:永宏P(guān)LC控制伺服作原點復歸,為什么速度受伺服表格參數6的控制?陳子瑩.(2011/10/25 16:56:15) IP:
222.79.73.* 伺服命令是以伺服參數基礎來運行的,也就是說伺服參數設定了速度******或者是加速度等一系列參數的話,伺服命令都是以此為上限或者下限來運作的,這個是永宏指令的特色,是否將DR4088的值未清空?